MelnykMaria Опубликовано: 9 апреля 2020 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2020 (изменено) гараж это конечно нужно дело, нам тоже он нужен Изменено 9 апреля 2020 пользователем MelnykMaria
Alisik Опубликовано: 10 апреля 2020 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2020 (изменено) У меня муж очень сильно хочет построить гараж, чтоб ставить туда машину. Изменено 10 апреля 2020 пользователем Alisik
ars-lan911 Опубликовано: 27 мая 2020 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2020 После дождей трава прёт не слабо))) Кто как с зарослями возле гаража борется? Чем можно её потравить?
Сэмен Опубликовано: 27 мая 2020 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2020 После дождей трава прёт не слабо))) Кто как с зарослями возле гаража борется? Чем можно её потравить? Косить, так меньше грязи в дожди. 1
ars-lan911 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2020 Фигня какая-то... В гараже в сети стало 50-60в((( Ни фига не пойму почему сажается напруга. Ничего не греется, не чадит, не дымит. Лампочки светодиоидные, тяжелых потребителей нет. На входе 220в. Счетчик есть. ... Взял фонари. Пойду бороться...
ars-lan911 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2020 Победил!!!! Высплюсь, опишусь...
ars-lan911 Опубликовано: 26 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 13 часов назад, ars-lan911 сказал: Фигня какая-то... В гараже в сети стало 50-60в((( Ни фига не пойму почему сажается напруга. Ничего не греется, не чадит, не дымит. Лампочки светодиоидные, тяжелых потребителей нет. На входе 220в. Счетчик есть. ... Взял фонари. Пойду бороться... В общем, излазил всю проводку, поразбирал все розетки, все светильники, все распредкоробки. Всё чисто как в больнице... Отсоединил концы внутренней сети от входного рубильника, замерил сопротивление тестером - что-то показывает! Но всё выключено! ... Включаю светильники с лампами накаливания - показывает всё правильно "короткое". Но при выключенном всё равно нехилое сопротивление в цепи! В общем после пошагового замера участков проводки сопротивление найдено на ... ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКЕ! Я не знаю его электротехническое устройство, но в нем что-то либо сломалось, либо сработало и он стал сеть сажать. Пока не разбирался с ним, к тому же он старый, его менять пора. Отсоединил его и всё стало в порядке))) Что там бывает в этих электросчетчиках?
ars-lan911 Опубликовано: 26 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 (изменено) Компактные полочки в гараж ! В общем надоела свалка на стеллажах, где в несколько рядов навалена мелочевка и стоит груда бутылок, баллончиков, флаконов в несколько рядов. Решено смастерить мелкие полочки глубиной не больше 10см, чтобы все стояло и лежало в один ряд на виду и было под рукой. К тому же скопилось много обрезков ДСП от мебели, которые пойдут в дело. Кстати, полочки оказались очень удобны в узких проходах, не мешают и головой не бъёшся))))))) Покрасил в белый и желтый цвет, чтоб повеселее было))) Изменено 26 июня 2020 пользователем ars-lan911 1
almin777 Опубликовано: 26 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2020 11 минут назад, ars-lan911 сказал: Компактные полочки в гараж ! глубиной не больше 10см... Не узко? Падать на голову баночки не будут?
ars-lan911 Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2020 11 часов назад, almin777 сказал: Не узко? Падать на голову баночки не будут? А чё им падать? Ну если только землетрясение))) Стоят себе ровненько как на витрине. При желании можно отрицательный наклон полки сделать, но и так всё нормально. 1
Kriegslok Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2020 Отличное решение! Если на полку влезает что-то более, чем в два ряда, то пользоваться такими полками становится неудобно. Приходится упаковывать в коробки, подписывать, потом вечно по этим самым коробкам раскладывать. 1
Жигулист01 Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2020 26.06.2020 в 10:54, ars-lan911 сказал: Что там бывает в этих электросчетчиках? Прежде всего, трансформатор тока. Но он вряд-ли сажать будет. А вот плохой контакт может. 1
ars-lan911 Опубликовано: 27 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2020 2 часа назад, Жигулист01 сказал: Прежде всего, трансформатор тока. Но он вряд-ли сажать будет. А вот плохой контакт может. На электросчетчике два входа и два выхода. Так вот на моём они все между собой "звонятся" тестером. Срабатывает пищалка тестера, но показывает не абсолютный коротыш , а где-то "800-900".
слесарь1965 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2020 27.06.2020 в 20:16, ars-lan911 сказал: На электросчетчике два входа и два выхода. Так вот на моём они все между собой "звонятся" тестером. Срабатывает пищалка тестера, но показывает не абсолютный коротыш , а где-то "800-900". первый - вход ФАЗА, второй - выход ФАЗА, третий-четвёртый выводы "НОЛЬ" они соединены меж собой и к учёту электроэнергии отношения не имеют Пошел, разобрал свой прибор учёта. Может эти фото Вам помогут. 1
ars-lan911 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2020 2 часа назад, слесарь1965 сказал: первый - вход ФАЗА, второй - выход ФАЗА, третий-четвёртый выводы "НОЛЬ" они соединены меж собой и к учёту электроэнергии отношения не имеют Пошел, разобрал свой прибор учёта. Может эти фото Вам помогут. (фотки убрал из цитаты, а то дядьки ругаются и жалобы строчат в президиум...))) С нулем все понятно! ))) А вот фазовая часть видимо где-то что-то куда-то странно коротит и в итоге дает постоянное сопротивление, которое сажает напругу напроч...
Жигулист01 Опубликовано: 30 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2020 8 часов назад, ars-lan911 сказал: фазовая часть Вход-трансформатор тока(синий)-выход Трансформатор тока-эл.магнит (чёрный) диска.
111 Опубликовано: 30 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2020 13 часов назад, ars-lan911 сказал: А вот фазовая часть видимо где-то что-то куда-то странно коротит и в итоге дает постоянное сопротивление, Изм. прибор покажет наличие сопротивления между "фазой" и "0", т.к. между ними включена напряженческая катушка.
слесарь1965 Опубликовано: 30 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2020 (изменено) 27 минут назад, 111 сказал: напряженческая катушка. Таки да, электромагнит диска. А вот сажать напряжение может плохой контакт нулевой перемычки. С таким я сталкивался однажды, мне ЖЭКовский электрик ставил перемычку внизу, под коробкой которую они пломбируют. Дабы под заводские пломбы не лезть. Изменено 30 июня 2020 пользователем слесарь1965
111 Опубликовано: 30 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2020 3 часа назад, слесарь1965 сказал: А вот сажать напряжение может плохой контакт нулевой перемычки. Это не проблема! Можно на 3-й вывод привести "0" с внешней сети и с него же пустить во внутреннюю сеть.
слесарь1965 Опубликовано: 30 июня 2020 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2020 Только что, 111 сказал: Можно Так мне и сделал ЖЭКовский электрик.
слесарь1965 Опубликовано: 1 июля 2020 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2020 (изменено) 21 минуту назад, 111 сказал: Цель Реклама, не уж то не знаешь? Если вопрос про покупку чего нибудь не нужного от пользователя с нулём сообщений, только реклама и ничего личного! Изменено 1 июля 2020 пользователем слесарь1965
слесарь1965 Опубликовано: 1 июля 2020 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2020 14 минут назад, Ирина Норова сказал: купила в гараж электрический тепловентилятор Вы владелица электростанции или воруете электричество?
111 Опубликовано: 1 июля 2020 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2020 (изменено) 1 час назад, KLARISSA сказал: Данный девайс нужен для обогрева гаража в холодное время года. Почему именно тепловентилятор, а не масляный радиатор например? Изменено 1 июля 2020 пользователем 111
almin777 Опубликовано: 1 июля 2020 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2020 1 час назад, 111 сказал: Почему именно тепловентилятор, а не масляный радиатор например? Потому что продать надо..... тепловентилятор 1